新手求助给排水消防和首层单排的问题
新手求助给排水消防和首层单排的问题
消火栓给水系统和自动喷淋给水系统可以用一根立管不?
设置了自动喷淋的楼层还需要设置消火栓不?
首层单排,除了卫生间需要设置一根单独的横管,有用水器具的厨房和阳台需要单排不?
发布于
2014-03-31 09:45:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
攻城师5648
问一:
根据高规7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
问二:
需要消火栓,具体的还是去看规范
问三:
现在一般采用污废水分流,厕所的属于污水,而阳台厨房属于废水。
2014-04-01 16:13:01
来自 PC
评论
举报
raoysh
喷淋局部应用系统才可以和消防管合用,不然得分开。消火栓是最基本的灭火系统,少不了。厨房阳台都要单排。
2014-03-31 12:04:31
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xiaocsly
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
34
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
根据高规7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
问二:
需要消火栓,具体的还是去看规范
问三:
现在一般采用污废水分流,厕所的属于污水,而阳台厨房属于废水。