一个防火分区1000m2划分4个防烟分区,防烟分区分别300m2,200m2,250m2,250m2。排烟风机排烟量300X120=36000,请问补风系统怎么设置?第一种情况:是一个防烟分区一个补风口,按每个防烟分区排烟量的一半算(300m2的防烟分区补风量为300x60x0.5)那补风机怎么选?4个防烟分区补风量叠加在一起?还是取最大的?第二中情况:一个防火分区只设置一个补风口?补风风机是排烟风机量的一半选?我个人觉得是第二种情况,大家给点意见!!!!!!!!!!!!!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
一个防火分区设置一套补风风机,风量按照排烟风机的50%计算