土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于塑壳断路器与微型断路器一些疑问

关于塑壳断路器与微型断路器一些疑问

发布于:2014-03-29 20:44:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们知道教科书上塑壳断路器的性能比微型断路器强,但图上30A的fuji新型号塑壳的Icu/Ics 2.5kA/2kA(400V),5kA/3kA(230V),还不如下面两只C25的微断的指标15kA/(10kA)(400V);10kA/7.5kA(6kA)(400V),20kA/15kA(230V)。真是这样吗?那对于小电流应用,塑壳断路器的优势体现在哪里?请按上实例分析。谢谢

7e3e6709c93d70cf394b24b5fadcd100bba12bd0.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1402650698578
    塑壳和微型断路器一般是上下级的关系,且他们的过载能力和分断能力是不一样的
    2014-06-19 15:36:19

    回复 举报
    赞同0
  • huagesz
    huagesz 板凳

    主要是、过载能力、分断能力不一样
    2014-05-19 22:05:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空接触器炸毁的原因?求助大神

前几天一台10KV2240kW电机电缆被汽车挂断两相短路后放炮,更换电缆后空试电机正常,带风机试车10s左右发生爆炸,启动柜内真空接触器中间相炸裂(如图),请各位大神帮忙分析接触器炸毁的原因,谢谢!