土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?

电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?

发布于:2014-03-29 17:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?桥架在电井或吊顶内
预分支电缆在电井内是明敷还是暗敷?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 古木叶
    古木叶 沙发
    电缆沿桥架敷设属于电缆的支持与固定。
    参见GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》第6.1.1条:“电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架或吊绳等支持与固定。”
    2016-10-19 09:54:19

    回复 举报
    赞同1
  • cof1556091128829
    塔楼住户电表箱,进线是分支电缆,请问在电井内明装或者槽内安装,两种方案那一种比较通用
    2019-04-24 15:35:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱有的落地有的挂墙根据什么确定

求解,谢谢