  • dqzj1999
    dqzj1999 沙发
    楼上回答正确
    2014-03-28 23:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • qsy
    qsy 板凳
    GB 50057-2010
    4.3.4 外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。
    4.4.4 防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置,并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。