土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 26层单元住宅消火栓设置

26层单元住宅消火栓设置

发布于:2014-03-28 14:30:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.jpg
上图为一单元平面

2.jpg
左边消防梯 单栓单立管;右边双立管双栓

问题:1、这个左边做一个单栓,是否是算前室专用,不计入总数?
2、右边双立管双栓,是否是为了满足两股水柱?
3、如是以上理解,那么左边起火了,还得从右边去拉水带?
4、如果双栓位置出现故障,不还是不能满足两股水柱吗?

1.jpg


2.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghaoyu1220
    wanghaoyu1220 沙发
    两边都单栓就可以了,两股水柱本身就是为了一处起火时使用另一处,而不是起火后还保证两处,而且消火栓不能跨越防火分区,但前室的消火栓可以计入总数
    2014-04-14 14:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • songhexiong
    songhexiong 板凳
    消防电梯有防火门 消火栓不计入栓总数内
    2014-04-08 17:00:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样布置消火栓是否可行?

本帖最后由 可爱的西瓜 于 2014-3-28 09:38 编辑 首先是消火栓是否能够放置在这里,还有就是管道水平安装是否有问题?

回帖成功

经验值 +10