无高压零序互感器时能将小电流串到三相电流回路吗
无高压零序互感器时能将小电流串到三相电流回路吗
讨论讨论 某开关柜柜厂家设计的图
发布于
2014-03-28 10:32:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-28 13:58 编辑
三只电流互感器参与电流保护中,综保应该能计算出单接地电流的,如果综保没有这个功能,图中在Y接法中性线检测单相接地电流,原理上也是可以的。
只是说“原理上是可以的”,但灵敏度能不能达到保护的要求,就需要计算了。
因为中压系统的电容电流很小,电流互感器在有些大回路上变比会很大,(当发生单接地故障时)CT二次电流能不能推动保护,请计算好。
用零序电流互感器时,变比是不大的。