土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压电机补偿柜发出啸叫声,是何原因?

高压电机补偿柜发出啸叫声,是何原因?

发布于:2014-03-28 09:45:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问群里专家:有一政府工程--汛期排水泵站,电机额定电压是10KV的,该用户配备的10KV就地补偿柜,在设备运行时,补偿柜内断断续续的发出啸叫声,但不是长期的。难道是电抗器不匹配吗?请帮忙分析下是什么原因造成的呀?
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 沙发
    电抗器正常运行时根据容量、使用场所不同、产品参数设计等原因,会有不同大小的持续声音发出,可能有以下几个原因:
    (1)电抗器设计时未按照标准设计(及产品质量问题)。
    (2)如果在电容器正常投运时有断断续续的异常刺耳的声音,应停运检查内部投切开关等。
    (3)可能和系统含有谐波有关系。
    可以在无负荷的时候手动投入一路,看其声音是否正常,如不正常,可能是产品质量存在问题,需要找原厂家解决。如果正常,可能就是因为谐波关系。
    总之:建议当电抗发出刺耳的声音,证明电抗器有问题或者发生谐振,应立即停运。如电抗器持续比较大的正常声音,那就可以继续使用。
    2014-04-09 12:43:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。