公司一个景观工程,水池总容量大概2500立方,池底面积约1000平方。自建成投入使用发现漏水严重,每天大约要漏200方左右。池底是大约80-100MM厚混凝土(没布钢筋但放了一层铁丝网),池壁结构有一部分砖砌、一部分砌的石头还有一部分是浇的混凝土。现在发现水池漏水主要问题是水池底和水池壁之间有裂缝,另池底也有几条裂缝,现在已开始把水池底和池壁交接处凿开了,想请问各位大侠这种情况怎样修补最有效?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
lxh19710509
沙发
水池的施工没有请很专业的施工单位,设计更没有了,施工工序也完全不对,所以楼上有人说的对,漏水才正常,不漏才奇怪了。这次费这么大功夫重做,估计又会被瞎指挥而白费功夫。无语
2014-04-01 12:00:01
赞同0
-
liqing866387x
板凳
砸掉重新做,把底板做好漏水量应该不会很大的
2014-03-31 14:05:31
赞同0
加载更多回复 举报