两回路都是这种情况,15个钠灯一回路,送电后回路前4个钠灯逐渐变亮至耀眼,然后镇流器温度保护作用,灯灭,10分钟后自然冷却又亮直至耀眼后灭,循环,是否是触发器坏导致的?还有就是回路后面大部分灯坏,个别幸存。开关启动时回路电压由212v升至229v并保持在229v。回路个别灯绝缘电阻为0.5M欧。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    镇流器的功率与灯不配套吧(小了)。
    或是镇流器的保护电路参数变了?温度能有多少?
    2014-03-28 08:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    是否配套、是否过载、电压是否不稳
    2014-03-28 06:45:28