土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑是否需要设消火栓水泵?

多层建筑是否需要设消火栓水泵?

发布于:2014-03-27 18:33:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?做了7、8年的设计了,每次碰到这个问题,就要到网上搜索一遍,去看看别人做的类似工程,室内消火栓系统没有做消火栓水泵,屋顶梯顶上设个消防水箱重力流而下,也通过了审图,但是总找不到很肯定理由。 今日看规范,忽然得到一明确提示。提出来,大家分析分析,对不对?先不谈消防水池,消防水池和消防水泵没有直接联系,这里不做分析讨论。
首先,看几个规范注解, 《建规》8.4.3.8条“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;”《建规》8.4.4条“设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。” 《技术措施》里关于临时高压消防给水系统的注解:“水压和流量平时不完全满足灭火时的需要,在灭火时启动消防泵。当为稳压泵时,可满足压力,但不满足水量;当屋顶消防水箱稳压时,建筑物的下部可满足压力和流量,建筑物的上部不满足压力和流量。”
结论: 在市政水压不够的情况下,多层建筑是否需要设消火栓水泵?回答是不需要,但是,1)只有在消防水箱架到足够高位置,其静压可满足最不利点压力要求,这个消火栓系统可看做常高压系统。2)一般消防水箱不可能架很高,建筑也允许,如果消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,静压可满足最不利点压力要求,属于临时高压消防给水系统,可以不设启泵按钮,应该或许要设消防主泵,通过稳压系统启动主泵。3)屋顶消防水箱设置于梯顶,静压不满足要求,必须要设启泵按钮,肯定也要设置消防主泵。4)消防水箱设置于梯顶,配上稳压泵,稳压泵的流量修改为室内消火栓用水量,其实这成了常高压系统。也只有第四种情况,最方便操作也最符合规范要求,有人肯定要说稳压要耗电,那只能是第三情况,消防主泵设置于屋顶水箱旁, 设置启泵按钮。
分析规范真心有点累,太绕!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • isaiahwu
    isaiahwu 沙发
    又有新变化了。。。
    2015-04-24 14:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • fu584455801
    fu584455801 板凳
    fu584455801 发表于 2015-3-25 11:41 我此刻也纠结了这个问题,和你一样纠结。消防水箱不满足最不利点消火栓水压时,应设置远程气泵按钮。 请问最 …消防水箱不满足最不利点消火栓水压时,应设置远程气泵按钮。 这里的最不利点消火栓水压是不是出水压??如果安装高规小于100 0.07MPA,这个很好满足,满足了又能怎么样 0.07 就不用设置远程启泵按钮?0.07能射多远?? 最后还是去水泵房起泵??
    2015-03-25 11:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带商业住宅消防喷淋水泵接合器设置问题

喷淋分了高低区,但是两根管道都是从车库的喷淋环网接出的,只是一其中一个设了减压阀,那水泵接合器要不要分高低区设置?

回帖成功

经验值 +10