二个零序CT分别套在二根电缆上,运行中不可能二根电缆同时发生接地故障!
当零序CT二次串联时,CT二次的阻抗还是不小的,接地故障电流在CT二次会受到没有接地一只阻抗的影响,保护装置流入的电流会变小很多!
当零序CT二次并联时,由于CT二次阻抗大,故障电流(二次)在另一只CT上的分流很小,基本不受影响,保护装置流入的电流基本上接近二次电流。这是我们做试验总结后的结论!