土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零序ct串联?

零序ct串联?

发布于:2007-09-27 13:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今年输变电专业试题中有道题考到,两根并联电缆的零序ct接到一个保护装置,该串联还是并联。
后来见资料写到是串联的,想不明白,请位讲讲原理。(本帖已在输变电论坛发过,但没响应,回大本营来问了)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 绿叶随风
    绿叶随风 沙发
    学习了
    2007-10-06 17:30:06

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    与3楼观点不同,他按正常用电流互感器分析,而零序电流互感器只测量接地电流,一般不直接接地系统的接地电流定值是很小的(最大一次电流不超过30A!),它不怕CT磁饱和(就是磁饱和了,肯定超过保护定值!)。
    二个零序CT分别套在二根电缆上,运行中不可能二根电缆同时发生接地故障!
    当零序CT二次串联时,CT二次的阻抗还是不小的,接地故障电流在CT二次会受到没有接地一只阻抗的影响,保护装置流入的电流会变小很多!
    当零序CT二次并联时,由于CT二次阻抗大,故障电流(二次)在另一只CT上的分流很小,基本不受影响,保护装置流入的电流基本上接近二次电流。这是我们做试验总结后的结论!
    2007-10-06 16:29:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求电测仪表试验规程~

谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10