土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 系统流量变化对水利平衡的影响

系统流量变化对水利平衡的影响

发布于:2014-03-27 11:02:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问 系统内没有自力式或其他形式的平衡装置,当流量一定时,仅以调节阀门开度的形式实现了管网平衡,此时流量发生了变化,管网会不会产生失衡,这个失衡的原因是什么,通过什么来计算或者说依据是什么?
  • youngian
    youngian 沙发
    阀门调节后,每个环路阻力系数变化导致水力失调
    2014-03-28 09:51:28