发布于:2014-03-26 22:11:26
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
题11-15:某无人值守的35KV/10KV变电所,35KV侧采用线路变压器组接线,10KV侧采用单母线分段接线,设母联断路器,两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35KV断路器及10KV进线断路器跳闸,10KV母线断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷重,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35KV及10KV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:
12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充电运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池,为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kchm值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1 (B)1.83
(C)9.53 (D)10.63
答案:【 】 解题过程:
放电初期承受的放电电流该是过少?
1、40AH/2+5+5+120=150A(持续放电容量除无人值班时间2H+35KV和10KV断路器跳闸+母联自投)
2、5+5+5+5+120=140A(信号+控制+35KV跳闸+10KV跳闸+母联自投)
3、(40-5*1)/2+5+5+120=147.5A(持续放电容量—事故照明容量)除2H+35、10KV跳闸+自投
哪个合理?
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
应该是C 9.53,冲击负荷统计只统计同时动作的断路器,变压器两侧的断路器与10kV母联断路器的动作应该是有先后顺序的,至于说自投电源来自充电装置,充电装置在发生事故的时候很可能自身都已经失去电源了。
《工业与民用配电设计手册》P393
回复 举报