土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 各位,有灰工业厂房檩条开口朝上还是朝下?

各位,有灰工业厂房檩条开口朝上还是朝下?

发布于:2014-03-26 20:30:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人工作不到一年,主要设计水泥厂的钢网架结构,如网壳,筒壳,平板网架等,也去过工地现场处理过简单的技术问题。现在遇到了一个问题:檩条的正确摆放应该是什么样子的?C型断面开口朝下朝上的问题,如图所示是最近拍的一张图,设计的时候是按照审图的意见:檩口朝下的,施工确是相反的!檩口显然朝上!
无论是屋面还是围护墙面,都涉及到这种情况,我一开始绘图都是套的师父给的图,都是檩口朝上放置的。单位一个老工程师审我图的时候老是说:孩子,你不要跟他们一样,你还年轻,技术要做好,要对自己的工作负责,檩条开口朝上,会堆积灰尘等,而且从力学角度,开口朝下抗弯能力强得多!
第一点:檩口朝上肯定会落入杂物,如灰尘;
第二点:从力学角度,开口朝下抗弯能力强?抗弯刚度EI ,檩口开口方向变化,截面中心轴怎么选取的问题?惯性矩 I 到底是变了还是? C型檩条断面是图二所示,开口是有小段腿的,不是尖锐的槽口。请大家帮我从力学角度解释一下,畅所欲言!
第三点:施工难度上有没有根本性的差异呢?
感谢各位网友,土木人,回答既有1土木币奖励。

20140312_134948.JPG


0b58a6ff50385a6c1c36dc8d55f14d89.jpg

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    菜鸟攻城狮 发表于 2017-10-11 10:31 你这个是屋面的吧?QL,墙面的啊!应该不会错
    2017-10-11 10:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • 菜鸟攻城狮
    看了您14年的帖子,我感觉这是钢结构公司明显是在省工,直接把墙梁放在埋件挑板上然后点焊,跨度要是小点基本就不需要做啥脚手架了.我做的基本都是开口向下,除了窗户上口。。。
    2017-10-11 10:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.47 万条内容 · 1146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求图纸,要在60m高楼上做6m高的大字,钢骨架应该怎么设计啊?估计钢骨架也要9m高呢...

要在60m高楼上做6m高的大字,钢骨架应该怎么设计啊?估计钢骨架也要9m高呢!求图!!!!!!

回帖成功