本人工作不到一年,主要设计水泥厂的钢网架结构,如网壳,筒壳,平板网架等,也去过工地现场处理过简单的技术问题。现在遇到了一个问题:檩条的正确摆放应该是什么样子的?C型断面开口朝下朝上的问题,如图所示是最近拍的一张图,设计的时候是按照审图的意见:檩口朝下的,施工确是相反的!檩口显然朝上!
无论是屋面还是围护墙面,都涉及到这种情况,我一开始绘图都是套的师父给的图,都是檩口朝上放置的。单位一个老工程师审我图的时候老是说:孩子,你不要跟他们一样,你还年轻,技术要做好,要对自己的工作负责,檩条开口朝上,会堆积灰尘等,而且从力学角度,开口朝下抗弯能力强得多!
第一点:檩口朝上肯定会落入杂物,如灰尘;
第二点:从力学角度,开口朝下抗弯能力强?抗弯刚度EI ,檩口开口方向变化,截面中心轴怎么选取的问题?惯性矩 I 到底是变了还是? C型檩条断面是图二所示,开口是有小段腿的,不是尖锐的槽口。请大家帮我从力学角度解释一下,畅所欲言!
第三点:施工难度上有没有根本性的差异呢?
感谢各位网友,土木人,回答既有1土木币奖励。


全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句-
天地不言
沙发
菜鸟攻城狮 发表于 2017-10-11 10:31 你这个是屋面的吧?QL,墙面的啊!应该不会错
2017-10-11 10:52:11
赞同0
-
菜鸟攻城狮
板凳
看了您14年的帖子,我感觉这是钢结构公司明显是在省工,直接把墙梁放在埋件挑板上然后点焊,跨度要是小点基本就不需要做啥脚手架了.我做的基本都是开口向下,除了窗户上口。。。
2017-10-11 10:36:11
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报