土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多个分区需同时排烟时,排烟风量如何保证?
刚接触设计,今天看到如果设有多个防排烟分区排烟风量的确定是按最大分区面积乘以120确定的。
但我不一直不明白如果这些分区全部都着火了那么排烟风量还跟的上不?

全部回答(2 )

  • 滴血雄鹰
    排烟分区直接是分开的,排烟的作用也只是在火灾初期时排掉烟气,便于疏散人员,到去不区域都着火,排烟系统已经失去意义,这就是为什么排烟加了280℃的防火阀,也就是说不会多个区域同时着火:lol
    2014-03-28 17:15:28 来自 PC 评论 举报
  • weikey001
    如果一台排烟风机负担2个及2个以上分区的,每个分区需要按照120来算,排烟量按照最大分区的排烟量选。如果一对一的话还是按照60来,不过有时候消防性能化要求要高点。
    2014-03-26 21:44:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10