本人刚接触电气不久,想问问
1.暖通专业防火阀的用途?
2.哪些地方有?
3.配电怎么配?我看一些以前的工程,有现场控制箱线路、消防信号线路、防火阀线路接到排烟风机控制箱,那么防火阀是通过消防信号开关还是通过温度熔断开关?搞不太懂,所以问的问题比较凌乱,还请大家见谅!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    防火阀主要是起到防火分区间分隔作用;不同防火分区之间有;主要采用24V配电
    2014-03-27 07:05:27

    回复 举报
    赞同0
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    前两个问题属于暖通专业.

    防火阀的配电很简单. 70℃防火阀的操作机构是手动机构, 没有电动机构, 提供两对常开两对常闭触点, 都是无源的, 其中一对是串联到风机的控制回路里用来控制风机的启动停止, 另外一对接到消防控制中心,反馈阀体开启关闭的信号用.

    280℃的为排烟防火阀, 有电动操作机构, 一般是用220VAC电源或者+24VDC电源. 一般提供一个有源常开点,一个有源常闭点, 两对无源常开点,两对无源常闭点.

    配线用平时常见的多芯的控制电缆就可以. 具体接线需要熟悉风机的控制回路. 消防方面的可以让消防的自己接.