土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 在这问一个关于延时自闭式冲洗阀在水力计算时问题

在这问一个关于延时自闭式冲洗阀在水力计算时问题

发布于:2014-03-26 15:04:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在水力计算时发现一个问题 就是办公楼或是酒店 公用卫生间会用的延时自闭式冲洗阀 表格里写的给水当量是6.00 后面水力计算的公式有提到了说有延时自闭式冲洗阀的管段 给水当量以0.5计,结果附加1.10l/s, 我现在就不明白了 大家都是怎么算的
1、生活给水设计秒流量计算式 q=0.2α√Ng 计算这个公式应该用哪个呢
2、管段水力计算时又用那个呢
3、如果是0.5 计算结果再附加,那这个当量6又有什么用呢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 安穆明weibo
    自闭式冲洗阀,按照0.5来选择,附加1.2L/s。但是这样计算的管径一般应该为DN40,实际上厂商出产的产品接口规格就是DN25,所以平常直接按照 DN 25来选择。条3.1.14有个连接公称管径(mm)

    1.你说的这个公式用于用水分散性的建筑,按照规范3.6.5来选择就行啊。
    2.水力计算,不同建筑按照相应公式求出设计秒流量,然后通过海曾-威廉、舍维列夫公式等,或者直接查阅《给水排水设计手册》(第一册)里的沿程损失。接着可以按照规范3.6.11(或者措施里相关数据)计算局部损失。
    3.当量6只是为了折算需要。
    2016-02-23 09:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • yibanye
    yibanye 板凳
    l306833992 发表于 2014-3-31 10:25 那再简单点 我算水泵设计秒流量时用哪个计算水泵秒流量的时候直接用0.5的当量计算,最后在计算的总流量上加1.2L/S ,就是泵的设计秒流量。
    2016-02-18 10:35:18

    回复 举报
    赞同0