请问下一个多层居住小区,室外消火栓用水量是根据防火设计规范上发生火宅次数的一次用水量来确定室外消火栓用水量还是单独计算每栋建筑的体积来确定室外消火栓用水量?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 华子将军
    华子将军 沙发
    一次火灾用水量 是按体积查表得用水量(流量) 再查火灾延续时间 算出一次用水量(体积)
    2014-03-29 11:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    这两个都要看,然后选择最大的作为设计流量
    2014-03-29 07:28:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓设置的问题

1、室外消火栓的数量是怎么确定的?规范的前后解释不一致啊?是按室外流量确定的?还是室内外流量之和,在加上水泵接合器的数量确定的?还有就是,规范后面解释说“一般情况下,室外消火栓应有个备用的”,那是不是还得在计算的数量上再加上1那?2、在做单体建筑的时候,图纸和说明里面,用不用体现出室外消火栓的布置呢?