小弟有55kw消防水泵,施耐德接触器选LC1-D65M7C、LC1-D65M7C、LC1-D40M7C,热过载继电器LRD-3359C,是否过小。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cha91312
    cha91312 沙发
    学习了,哈哈,谢谢楼主。
    2014-03-28 22:21:28

    回复 举报
    赞同0
  • zy456132
    zy456132 板凳
    vvvcuu 发表于 2014-3-26 21:40 因为星接运行电流只有不到40A, 角接的运行电流为110A, 因此选个125A的断路器就可以, 一般都能躲过启动电流 …赞同,感谢