土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压预试中,高压接触器+熔断器预试试验疑问

高压预试中,高压接触器+熔断器预试试验疑问

发布于:2014-03-25 14:27:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
做高压预试时,对接触器+熔断器的回路,测试直流电阻,是作为一个整体测试还是只做接触器的直流电阻,请赐教

  • wysh
    wysh 沙发
    熔断器是不能测试回路电阻的,因为很可能在你加电流的时候造成熔断器的熔断。一般测试台的电流有100A-200A。
    2014-03-26 10:05:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MNS或GCS柜体的小室高度或单元与断路器框架电流对应的问题

低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。

回帖成功

经验值 +10