土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 箱涵的内力计算中,内水压力水头

箱涵的内力计算中,内水压力水头

发布于:2014-03-25 12:33:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
箱涵的内力计算中,从顶板底面算起的内水压力水头H是用上游的排涝水位减顶板底面处的高程得出的吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu_yan_xiao
    wu_yan_xiao 沙发
    谢谢~~~~~~~~~~~~··
    2014-03-29 12:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 板凳
    与设计工况及布置有关。下游洪水顶托时,虽然无法排水,但若与下游河道连通(防洪闸设置在上游侧),内水压力就由洪水位控制。
    2014-03-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。