高层住宅的电表间 弱电间 放在地下室需要设置喷淋喷头吗? 设置喷头的话有没有什么问题?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)
3.5.11 给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。
3.5.16 给水管道的伸缩补偿装置,应按直线长度、管材的线胀系数、环境温度和管内水温的变化、管道节点的允许位移量等因素经计算确定。应利用管道自身的折角补偿温度变形。
回复 举报
是沉降缝就要考虑。
设置补偿要依据沉降量,比如沉降是10cm,那你就选能满足10cm的补偿器吧。
回复 举报