求助:分体机温度控制器
求助:分体机温度控制器
食品公司4200平方新车间要上空调,用中央空调还是分体式的合算?领导初定用分体式的,一厂家报个方案,用62台机!每台机还配一个价格不菲的温度控制器!不可以一个区域共用一个控制器么?
发布于
2007-09-27 10:37:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(29 )
zgdzl1000
他们忽悠你们的,
楼主小心
一般来说,食品工厂按区域不同,空调也形式也会不同,车间是一种形式,然后行政是另一种,然后还有可能根据你们食品工厂的用途,在加工区域再作划分,
我以前是通用磨坊(世界第3大食品集团)工程部的,其划分是这样的:
1 在办公区域用大金VRV;
2 在生产车间用大金冷水机组(不带热泵),然后通过特灵的空调箱进行集中送风,当然里还有新风的引入,这里就
不详细介绍了(在车间内部,根据功能不同,对温度有不同要求的通过控制水阀的开度 来控制温度);
3 强烈建议在生产车间用冷水机组,因为这样会和你的排风系统和防火风机比较好配合,可以节省成本
4 如果是食品企业,最好还是用冷水机组,因为氟利昂直接通到车间内部,好像不太允许
我的建议就这些,如果是小公司,对食品要求不是很严格,那就按你们自己的想法比较好
建议采用乙二醇空调系统,可跟氨制冷系统合一块,方便管理
2008-03-02 11:20:02
来自 PC
评论
举报
zengzhendong
没什么好想的,车间用水冷机,别用62台分体空调
2008-02-15 10:21:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
quan_an
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
7
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.67 万条内容 · 878 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(29 )
-
zgdzl1000
他们忽悠你们的,
