土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给排水系统设计案列介绍

消防给排水系统设计案列介绍

发布于:2014-03-24 13:10:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

国家体育场是举办2008年奥运会的主体育场,位于北京市奥林匹克体育中心。规划建设用地面积204155平方米,总建筑面积258000平方米(赛时),总绿化面积51650平方米(不包括足球场),建筑高度(屋面结构最高点)69.21m(相对标高),共有固定座椅80000人,奥运会时增加临时座椅11000人。基座平台以上三层为观众餐厅,四层为VIP包箱,其余各层为观众集散平台及为观众服务的特许经营商店、卫生间、医疗站,机电用房。基座平台以下的零层为运动员休息和生活用房,赛时传播、工艺和器材配套用房,设备机房,车库,环行车道,餐饮用房等。地下一层及夹层为车库,人员候场区。

154807rkrll9atsechlkqz.jpg

给排水设计几乎涵盖了室内给排水设计的所有系统。本着“科技奥运、人文奥运、绿色奥运”的设计理念,本工程的设计采用的新技术、新设备、新材料,主要体现在以下几个方面:

由于“鸟巢”型屋面的特殊性,在现行规范无法全面涵盖的情况下设计了新颖的屋面排水系统,采用重力和虹吸系统相结合的技术,满足排水和溢流的功能,保证屋面结构的安全;

在无现行规范及成熟技术的情况下,参考大量的国内外资料设计了大规模的雨洪利用系统;

分区域设计了直饮水系统,独立而灵活,满足赛时和赛后的需要,充分体现了“人文奥运”的精神;

系统的设计充分考虑赛后、赛时的有利结合。

根据本工程的性质,并遵循现行的消防设计规范。设有消火栓系统和自动喷水灭火系统——体育场内可用水消防的封闭空间;水喷雾系统——发电机房;气体消防系统——通讯机房、中央控制室等;

消火栓系统水源采用非传统水源——处理后的雨水;水喷淋系统水源采用自来水。


154833jazjgv8s6aiokctm.jpg

首都博物馆新馆

本工程为大型综合性博物馆,是北京市重要的标志性建筑之一。可以满足文物藏品的陈列展览、安全收藏与保护、科学研究、国际文化交流及其他业务正常开展的需要。项目位于复兴门外大街与白云路路口西南角,总建筑面积为60000平方米。建筑控制高度为60米。

本工程设有完善的给排水系统。具有如下特点:

由于大空间的博物馆建筑没有条件设置过多的雨水立管,利用水利学的虹吸原理,一万多平米的大屋面采用虹吸雨水系统,很好地解决了建筑风格与给排水专业的矛盾;

体现“以人为本、人文关怀”的设计理念,馆内为参观观众提供饮用净水。采用了一种新型的终端净水处理设备,该装置不同于需提供高压动力的反渗透膜,它是一种吸水聚合物聚醚砜混合膜片,具有在低水压下能提供满足饮用净水水质标准的设计出水量要求,并能在超过一定水损压力下自动反冲洗。该装置直接安装在管网终端,以纯物理方式滤掉细菌和病毒,不改变水的特性,不但简化了设计,也能保证随时饮水,避免了储水罐及不循环支管内的二次污染。

消防给水——本工程设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统等完善的消防系统。具有如下特点:

“首博”是百年大计的建筑,在自动喷水灭火系统和消火栓系统均无能为力的大空间,必须有可靠的保护措施。在当时还没有“规范”可依的情况下,参考相关规范的报批稿,在礼仪大厅设置了全自动数控消防炮系统。

为保护文物,采用了大范围的气体灭火系统和预作用自动喷水灭火系统。

为解决大空间防火分区的问题,配合建筑采用的新型汽雾式防火卷帘,设计了冷却用水,该种卷帘由于用水量极小,冷却用水从消火栓系统接出,保证了3小时的水量。消火栓加压泵负担此部分水量,并存于消防水池内。





154807rkrll9atsechlkqz.jpg


154833jazjgv8s6aiokctm.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • leemars1988
    leemars1988 沙发
    好案例,谢谢
    2014-12-24 09:30:24

    回复 举报
    赞同0
  • 小彻小悟
    小彻小悟 板凳
    要是能结合图纸讲解就完美了
    2014-12-17 14:36:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

半固定式泡沫灭火系统

图片上示意的是半固定式泡沫灭火系统的形式吗,如果不是,哪位指点一下,坐等回复

回帖成功

经验值 +10