土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜烧接触器 什么原因啊?
是过流? 是合闸涌流? 谐波? 接触器都烧上面三组辅助触点。发生烧接触器是连续的放炮声。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(138 )

  • wangxf
    或者控制器坏了?
    2016-05-19 13:49:19 来自 PC 评论 举报
  • wangxf
    一个原因可能是接触器选择的型号不恰当,或容量偏小;二是投切时间过于频繁,导致电容放电时间不够,不知道补偿控制器里面能不能调节一下投切间隙时间!
    2016-05-19 13:48:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10