百度百科关于火炬的概念:
火炬,又称火把,是一种用来照明和传送火的工具。一般为木棒一端绑上易燃的物品(如浸有油脂或沥青等的破布)制成。在建筑内部使用的时候可以插在墙上的架子里,野外使用则为手擎。传统上火炬象征着光明、启蒙。
化工火炬和其有一定的出入,但是大家也可以按照日常生活中的火炬进行理解。
火炬系统作为在炼油或石油化工装置中安全、有效地排放释放出的气体或液体的设施,其能否正常运转对装置出现火灾或断电等紧急状况时防止装置由于中断而转为灾难至关重要。火炬按照不同的分类方式有不同的类型,按燃烧器是否远离地面可分为地面火炬和高架火炬,按火炬燃烧器的形式可分为单点燃烧火炬和多燃烧器火炬。
有火炬的石油化工厂一般都是有机厂,火炬燃烧的都是工厂里边的尾气,这些尾气很多都是有毒的,不能直接排放,只能燃烧;此外最重要的是在有机厂的狠多工艺中都是要进行惰性气体释放的,在释放惰性气体的同时肯定会有一些可燃气体被释放出来,然而这些气体比工厂里的生产物料相比简直不值得一提,所以采用燃烧处理的方式,看一个工厂经营状况好不好,就看它厂里的火炬火苗大不大,越大说明工厂越赚钱的。
u=490503521,219456163&fm=21&gp=0.jpg u=1104700793,2559229918&fm=21&gp=0.jpg
此图为化工厂的火炬, 炼厂烧掉的很多是低碳烯烃,由于中国的低碳烯烃利用技术很低,基本在20%以下,而发达国家在90%以上,如果利用的好,转化成的副产品价值很大。
下面给大家看几幅火炬基础大体积混凝土施工的过程图片:
第一步,钢板桩支护。挖基坑
IMG_3162.JPG
由于地基零下1.5米以下就会有地下水,所以在挖基坑过程中要不断的抽水

IMG_3168.JPG
IMG_3168.JPG
第二步,基坑挖好之后进行验槽(图为勘察人员进行基坑最底部土的判别)
2014-03-10_15-29-55_166.jpg
下图为挖机将土挖到地面以上,供验槽工作人员识别
IMG_3162.JPG

第三步,绑扎钢筋
2014-03-13_10-02-34_179.jpg 2014-03-13_10-02-39_85.jpg 2014-03-17_16-30-54_835.jpg 2014-03-17_16-30-57_619.jpg
第四步,浇筑混凝土
2014-03-19_10-22-55_508.jpg 2014-03-19_10-21-19_727.jpg
浇筑完毕之后,用振动棒逐点逐步震荡
2014-03-19_15-38-43_437.jpg 2014-03-19_15-38-21_242.jpg 2014-03-19_10-46-15_414.jpg
第五步,拆模。24小时之后拆模
2014-03-21_13-50-46_274.jpg 2014-03-21_13-50-41_632.jpg
过程中,要进行中间排水(大家注意下图中红色的圈圈,那是一根直径约2.5cm的镀锌钢管,其在绑扎钢筋的时候就已经布置在大体积混凝土中,现在通过一端通冷水,另一端出热水,将大体积混凝土中的水化热导出)
2014-03-24_09-35-46_957.jpg
第六步,钢板桩拔掉
2014-03-24_09-59-02_887.jpg
拔钢板桩的机械
2014-03-24_09-34-20_427.jpg 2014-03-24_09-33-44_605.jpg 2014-03-24_09-59-29_718.jpg 2014-03-24_09-59-18_236.jpg
钢板桩拔掉之后,旁边土裂开将近8公分的裂缝
2014-03-24_10-00-10_508.jpg
结束,希望以上资料对大家能有所帮助。也感谢土木工程在线网站。以后个人有更好的资料会和大家分享,敬请关注!(注释:由于图片涉及到版权问题,请大家有偿下载)







u=490503521,219456163&fm=21&gp=0.jpg


u=1104700793,2559229918&fm=21&gp=0.jpg


2014-03-10_15-23-34_161.jpg


2014-03-10_15-29-55_166.jpg


2014-03-11_14-05-28_539.jpg


2014-03-13_10-02-34_179.jpg


2014-03-13_10-02-39_85.jpg


2014-03-13_10-05-19_320.jpg


2014-03-17_16-30-54_835.jpg


2014-03-17_16-30-57_619.jpg


2014-03-19_10-21-19_727.jpg


2014-03-19_10-22-55_508.jpg


2014-03-19_10-46-15_414.jpg


2014-03-19_15-38-21_242.jpg


2014-03-19_15-38-43_437.jpg


2014-03-21_13-50-41_632.jpg


2014-03-21_13-50-46_274.jpg


2014-03-24_09-33-44_605.jpg


2014-03-24_09-34-20_427.jpg


2014-03-24_09-35-46_957.jpg


2014-03-24_09-59-02_887.jpg


2014-03-24_09-59-18_236.jpg


2014-03-24_09-59-29_718.jpg


2014-03-24_10-00-10_508.jpg


IMG_3162.JPG


IMG_3167.JPG


IMG_3168.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(150 )

只看楼主 我来说两句
  • sdwmg
    sdwmg 沙发
    看了图片,收获很大,谢谢。
    2014-04-21 16:40:21

    回复 举报
    赞同0
  • chenliangzhi1978
    非常好的学习资料,受教了。谢谢!
    2014-04-14 07:50:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库伸缩缝橡胶止水带被工人不慎钉眼漏水咋办?

地下车库伸缩缝橡胶止水带被工人不慎钉眼漏水咋办?请各位大神指点!

回帖成功

经验值 +10