正在加载...
0人已收藏
5人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(36 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.52 万条内容 · 1199 人订阅
阅读下一篇
各位高手,由四个角钢组成的梁是放在四个角钢组成的柱上方和由四个角钢组成的次梁是放在四个角钢组成的梁的上方还是类似钢管的贯接
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句-
cdddd
沙发
有强支撑时的框架是无侧移框架,当没有强支撑时就是有侧移框架。一般常用的门刚就是有侧移框架。两者的计算长度系数不一样。 规范GB50017-2003中的“有侧移”“无侧移”实际上根美国LRFD规范中的Unbraced、Braced相对应。
2014-03-25 09:10:25
赞同2
-
alontt
板凳
结构生活 发表于 2017-2-18 18:06 请问具体的位移比要求出自规范哪里啊老的高层钢结构规范
2017-11-08 11:11:08
赞同0
加载更多[1]这里讲的侧移是指钢结构在水平力(**力,风力等)作用下的水平位移。在支撑框架中,支撑结构(支撑桁架,剪力墙,电梯井等)抗侧移刚度较大,可将该框架视为无侧移框架。支撑结构的抗侧移刚度较弱时,或没有支撑,则视为有侧移框架。
满足《钢结构设计规范 GB 50017-2003》5.3.3-1式的为无侧移框架,框架柱的计算长度系数查钢规附录D的表D-1。
而有侧移框架柱的计算长度系数查表D-2。
回复 举报