土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电容经常打保险的原因

10kV电容经常打保险的原因

发布于:2014-03-23 21:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我站有一组10kV电容器经常打保险,先以为是电容器坏了,更换了一组新的,仍未解决问题,电容器是星形接法,串电抗器的,不知道怎么回事,请高手赐教!或遇有同样故障情况的你们是如何解决的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • th169068
    th169068 沙发
    从你的现象可以判断,电容器的电流是比较大的,因为你的保险已经更换成50A的保险,任然要熔断,200KVAR的电容器运行电流在11A左右,电容器重新更换,那么,真正的运行电流就不止11A了,其中一定含有谐波电流,你应实测电容的电容值,然后确认电抗与电容是否搭配合理。
    2014-03-25 15:36:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “而且这一相电抗器后串有两只并联的电容,唯独每次只打这一只”,就能说明问题,一是电容多了,电流大了,二是考虑熔丝底座接触不良。
    2014-03-25 07:56:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位老师,请问小区内10kV配电房正面和侧面离住宅安全距离是多少?

我自己在网上百度了 都是国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 根本没有说明是那一本规范上注明的,求各位同行前辈指点!

回帖成功

经验值 +10