0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
求助各位老师,请问小区内10kV配电房正面和侧面离住宅安全距离是多少?我自己在网上百度了 都是国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。 根本没有说明是那一本规范上注明的,求各位同行前辈指点!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
th169068
沙发
从你的现象可以判断,电容器的电流是比较大的,因为你的保险已经更换成50A的保险,任然要熔断,200KVAR的电容器运行电流在11A左右,电容器重新更换,那么,真正的运行电流就不止11A了,其中一定含有谐波电流,你应实测电容的电容值,然后确认电抗与电容是否搭配合理。
2014-03-25 15:36:25
赞同0
-
lingxuct
板凳
“而且这一相电抗器后串有两只并联的电容,唯独每次只打这一只”,就能说明问题,一是电容多了,电流大了,二是考虑熔丝底座接触不良。
2014-03-25 07:56:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报