请问各位,曝气池的池壁厚度是怎么确定的呀?
请问各位,曝气池的池壁厚度是怎么确定的呀?
请问各位,曝气池的池壁厚度是怎么确定的呀?曝气池的造价该怎么计算?谢谢!池深跟造价的关系是什么样的呢?
发布于
2014-03-23 21:03:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
heyongheng23
好的,谢谢!
我现在需要理论计算一下水深跟池壁厚度的关系,水深跟曝气池造价的关系,很急,谢谢各位!
2014-03-30 16:54:30
来自 PC
评论
举报
xixin444
话说做工艺的人一般是一个项目的牵头专业,不论建筑/结构/暖通/电气都必须以工艺专业提供的设计参数作为设计输入资料,那么就要求一个好的工艺工程师不但要对工艺方面有丰富的知识和经验,而且对配套专业也应该有常识性的了解,其中尤其应了解的就是结构和电气两个专业,否则容易闹笑话的,所以工艺工程师懂些简单的结构计算和常识是必要的,上面有些回答显然是不够严谨的,因为曝气池的壁厚应由结构专业确定,其壁厚主要取决于池体尺寸、池内水深,若为地下或半地下则应考虑地下水水压和土压以及抗浮等多种因素,并不一定地下的就比地上的池壁薄。