土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明配电系统图负荷计算

照明配电系统图负荷计算

发布于:2014-03-22 22:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。
1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。
2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取
3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格
4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的
5什么时候需要漏电保护
6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,
因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢

360截图20140322215701257.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发

    这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。
    首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的附图说实在话我劝你直接删了吧,画一个户内配电箱画成这样子看了只会对你有害:
    第一、看进线是4*6+PE什么的看不清楚似乎是三相进线,写了个8KW无负荷计算数据,一般8KW户内采用单相供电。
    第二、进线采用4P漏电断路器而出现开关不用漏电断路器,估计是考虑只用一个省钱,可是问题在于一是插座回路这么多个,30mA漏电电流很容易造成误动作住户实际使用经常会无故跳闸,二是某个回路产生漏电总开跳闸整个家里没电照明都没了不利于检查故障回路,并且这也不符合规范要求。
    第三、个人不太了解这是个什么户型,不过只有8KW一般也不是别墅,最后一条回路刚好被挡住看不见但是选用D级断路器一般来说是空调,8KW的户内会使用三相供电的空调吗?
    第四、住宅户内配电箱一般不设置浪涌保护器,当然设置了更好不算错只是不够经济而已。
    好了,接下来针对你说的问题:
    1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。
    答:一般户内配电箱是根据建筑面积来确定负荷指标,规范手册以及当地供电局都有规定,多少平米住宅预留多少KW这样。各个回路的容量也都是预留,一般除了别墅洋房之外,照明一路,普通插座1-2路,卫生间浴霸及插座一路,厨房一路,空调2-3路。
    2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取
    回复:各个回路一般实际工程并不进行负荷计算,基本是预留,照明16A,插座20A,因为实际住户用电设备多少你无法决定只能按照常规预留,如有特殊情况只能他自己另行更改设计。
    3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格
    计算电流≤电路器整定值≤导线持续载流量
    4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的
    单相还是三相要看负荷大小,各地供电局规定有一定差异,如重庆为10KW以上三相,江苏为12KW以上才单项。
    5什么时候需要漏电保护
    漏电保护一般有两种用途,一种是为了防止电气火灾用,一种是为了提供电击防护(直接接触防护的附加保护或间接接触防护),为了防止电气火灾用一般设置在总进线处,为了提供电击防护的主要设置在以下部分:
    1)手持式及移动式用电设备;
    2)室外工作场所的用电设备;
    3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
    4)家用电器回路或插座回路;
    5)由TT系统供电的用电设备;
    6.设置浪涌保护器是避雷用的吗?
    设置浪涌保护器主要目的就是为了防止雷击过电流。是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

    版主我都快成了写论文了,回答这么辛苦,得给个赞啊!
    2014-04-19 21:27:19

    回复 举报
    赞同1
  • 希望在前方
    看一下。。
    2016-07-31 00:06:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电间改造项目

工程扩建,需要增加400kW左右的负荷(计算负荷),主要是二级负荷。 原先的情况是(其他设计院设计的),600kW左右负荷(计算负荷),配电室设置电缆沟,两台800kVA变压器互为备用,单母线不分段方式运行,低压柜并未考虑后期预留。请问 1、是考虑变压器增容还是增加变压器? 2、配电室内并未预留电缆沟,要怎么配线,低压柜上进上出?破坏地面挖电缆沟不合适吧? 3、若增加变压器,考虑两台630kVA互为备用,同样用单母线不分段运行,可行吗?

回帖成功

经验值 +10