有个弱弱的问题,离心机换冷冻油,要断电吗
有个弱弱的问题,离心机换冷冻油,要断电吗
如题,跟换冷冻油,要不要油加热断电,有的说不能断,怕油重新加热时,冷冻油液面降低。是这样的吗?
发布于
2014-03-21 19:27:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
adingkgb
至少油加热器回路的电要断,防止空烧
特别是有油温传感器的机组,油放掉后,油温传感器得不到油温信号,可能导致油加热器持续加热
2014-10-20 15:56:20
来自 PC
评论
举报
changzhenkai
看下看下
2014-10-12 08:55:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
6529639
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
46
回复
319
粉丝
8
+ 关注
私信
制冷技术
返回版块
14.63 万条内容 · 836 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
特别是有油温传感器的机组,油放掉后,油温传感器得不到油温信号,可能导致油加热器持续加热