土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ MNS或GCS柜体的小室高度或单元与断路器框架电流对应的问题

MNS或GCS柜体的小室高度或单元与断路器框架电流对应的问题

发布于:2014-03-21 16:36:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengye10609
    fengye10609 沙发
    63A 1/4单元可以装下,100A1/2单元可以装下,250A 1单元可以装下。630A及以上一般2单元。同一个项目选择抽屉时要注意互换性。