土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大概375A的电流用YJV 3×240电缆如何?
大概376A的电流用YJV 3×240电缆如何?距离200米,电缆至一个配电室。
这个配电室同时运行的设备容量为291.5kW,我想在配电室再上个无功补偿柜。总进线电流我这样算怎么样?291.5÷0.38÷1.732×0.85(电机利用系数)=376A
我在想是用1根YJV 240电缆还是两根YJV 120电缆好呢?

全部回答(14 )

  • qinabochenhong
    专业生产高压试验设备,绝缘电阻测试仪,串联谐振耐压试验装置,直流电阻测试仪,回路电阻测试仪。
    2014-09-01 20:21:01 来自 PC 评论 举报
  • qianbochenhong
    专业生产高压试验设备,绝缘电阻测试仪,串联谐振耐压试验装置,直流电阻测试仪,回路电阻测试仪。
    2014-08-29 21:54:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10