发布于:2014-03-21 10:20:21
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-23 00:02 编辑
先介绍一下落在沟上的车间的情况,车间用沉降缝分成3部分,两边为檐口高度6.5m的门式钢架,中间为12m高的3层框架(每层上有10t~20t这样的数个设备)。
此沟宽8m余,沟深4m,不利的是贯穿单体且集中在一侧,具体见附图。
地基情况:承载力不高且含水率比较大,本来想着换填强夯估计是最省事的办法(周围无居民及邻近建筑),还可以通过夯击能量及夯点间距调整沟内及沟外的承载力使之相差不太大,但是地勘上看土的含水率比较高。期待各位朋友多出建议,非常非常感谢!
最后定的处理方案是:沟内部分沟边按基础爬坡放台咬合用粉质粘土回填至基底以下1.2m,然后整个建筑基础范围用1.2m3:7灰土换填至基底设计标高,大家认为如何?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报