土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求助】17层框架剪力墙周期比问题

【求助】17层框架剪力墙周期比问题

发布于:2014-03-21 10:07:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 nanwei106 于 2014-3-21 10:47 编辑

单位一原同事做的框剪结构 平面图如下 总高59.2m,地下一层 ,地上17层 ,层高4200 3600 3800 3400*14, 原结构按框架三级 ,剪力墙三级 。 现在审图回来说结构高度不足60m 框架按四级,现在由我接手这个工程,把抗震等级改成四级之后,第二阵型变扭转了,又不想改动太大,挑了几次核心区的剪力墙都没什么效果,边梁已经从600改到700高了,建筑上不能再加了,请各位支支招,下面是周期比截图:

ps:混凝土容重原来是28 现在改成26 施工模拟荷载原来是模拟一 现在改成模拟三

平面图:

框架等级为三级时周期比:

框架等级为四级时周期比:

框架等级为四级时 边梁加高到700周期比:

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(177 )

只看楼主 我来说两句
  • jj_soff
    jj_soff 沙发
    学习一下!!~~
    2014-04-02 17:04:02

    回复 举报
    赞同0
  • gyyongchao
    gyyongchao 板凳
    感谢分享经验,学习了
    2014-04-02 15:11:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

场地有一条很大的沟,如何进行地基处理,紧急求助!

本帖最后由 yirenjun 于 2014-3-21 11:24 编辑 先介绍一下落在沟上的车间的情况,车间用沉降缝分成3部分,两边为檐口高度6.5米的门式钢架,中间为12米高的3层框架(每层上有10~20吨这样的数个设备)。此沟宽8米余,沟深4米,不利的是贯穿单体且集中在一侧,具体见附图。地基情况:承载力不高且含水率比较大,本来想着换填强夯估计是最省事的办法(周围无居民及邻近建筑),还可以通过夯击能量及夯点间距调整沟内及沟外的承载力使之相差不太大,但是地勘上看土的含水率比较高。期待各位朋友多出建议,非常非常感谢!

回帖成功