一、项目名称、地址和联系人(这个不记清楚的话,去现场回来后都不知道方案名称咋写)

二、水质水量:

1、污水种类:生活污水、工业废水(明确工业废水类别)或其他污水;

2、水量:现阶段设计规模,如有远期扩建要预留远期用地规模;

3、主要污染物种类:明确污水中各种污染物种类及污染物含量;

4、设计出水水质:

5、进水接入点及进水管径和标高:

三、尾水排放及厂址

1、尾水排放:如排入市政管网,明确接管管径及标高及与污水站相对位置;如排入自然水体,则要知道自然水体常水位、洪水位标高与污水站相对位置;

2、厂址:厂区红线图、厂区地形图(可以根据服务范围内的地势走向及排放水体的方向,布置场外污水管的走向,减少污水提升泵站的建设,节约工程投资)、地勘资料,设计地面标高、厂区洪水位标高;

四、气候条件:风向、气温、湿度、降水等;

根据常年主导风向,进行污水厂总图布置,将厂前区布置在常年主导风向的上风向,减少污水厂臭气对前区的影响;气温条件直接影响到曝气量的计算及曝气方式的选择,设计最低水温影响到曝气池容积的计算,冻土层厚度影响到工艺管线的埋设深度及土建抗冻设计等;

五、污水厂建厂条件

1、自来水接入点;

2、三相电源接入点及单价,一般污水厂按二级供电设计,要考虑两路电源,需要供电部门从不同的变电站引来两路电源,如不能提供两路电源,而污水厂又不允许中断供电的情况下,要考虑燃油发电机,以备不时之需;

3、通讯及北方地区供暖接入点;

4、拟建厂四周应有充足的防护距离,尽量减少污水厂噪声和臭气对周围环境的影响;

5、资金来源:业主自筹或者以BOT形式;

六、直接运行费用核算

1、自来水单价、电费单价、通讯费用、供暖费用、人工费用;

2、污泥处置费用:如填埋,则填埋厂与污水厂的距离或其他处理方式,并了解吨处理费用的价格;

七、其他要求:

1、设备品牌的要求;

2、围墙的要求及大门位置的朝向等。