土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于无法设置高位消防水箱的问题

关于无法设置高位消防水箱的问题

发布于:2014-03-20 19:33:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
无法设置高位水箱时,消防增压稳压设备采用下置式时,增压稳压设备可以从消防水池吸水吗?还是要另外做一个低位消防水箱,满足火灾初期前10分钟消防用水量,设备从这个水箱吸水?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    稳压泵可以从水池吸水,流量不小于1L/s,扬程大约主泵1.1倍。
    气压罐的调节水容积等于水箱容量,即如果水箱18t,那气压罐应能存储18吨水
    系统属于稳高压了。
    2014-03-21 10:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • 伯大哥
    伯大哥 板凳
    可以在消防水池取水的,但是稳压泵和气压罐要求不一样了。
    根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
    10.3.2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。
    干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。
    2014-03-21 09:20:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋稳压设备可以设在低处吗

消防水箱设在三层屋顶,喷淋稳压设备可以设在一层吗?稳压设备选型计算和在屋顶一样吗?接入室内喷淋在报警阀前就可以吗

回帖成功

经验值 +10