丹佛斯SM147A压缩机水冷低压4.3高压14.2~14.5之间波动频率1~2次/秒排除压力表问题冷凝水温水流量问题头一次遇到有知道的大侠帮忙分析一下电流15~16A谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wyd0818
沙发
荣昌老师说的是对的。但我觉得也可以这样来考虑:
2014-04-30 16:51:30
赞同0
-
攻城师34643
板凳
2014-04-30 14:33:30
赞同0
加载更多制热的时候需要考虑吸气压力过低,制冷的时候考虑排气压力过高,目的是防止压缩比过大超过压缩机运行范围。而制热的时候,吸气压力升高;以及制冷的时候排气压力降低都是向更有利的方向发展,当然就不需要进行保护了。
回复 举报
新手学习了。
回复 举报