土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复叠式制冷和双级压缩制冷各级压比为什么呀大致相等
在复叠式制冷系统和双级压缩制冷系统中基本上都要求各级压比大致相等,为什么啊?这样的话制冷系数不一定最大,压机耗功也可能增加.

全部回答(2 )

  • h96089
    这论点小弟曾在一些台湾冷冻有关的书看过,也在一些西方冷冻有关的书读到。后来在阅读热学原理(thermodynamics)过程中,读到书中写到,一关闭管路气体被几次压缩过程,压缩所作的功最低时,是每个压缩机的高压与低压压力比彼此一样。后来经思考过发现复叠式制冷和双级压缩,冷冻剂确实有分流,意即冷冻剂被压缩过程,并非所有冷冻剂都经过全部的压缩过程。经过粗略估计,发现压比不必要一样。
    2008-05-07 00:51:07 来自 PC 评论 举报
  • yalechang0
    谁说要求各级压比相等了?
    找个资料来看看?
    躯体情况具体对待~
    2007-09-27 13:24:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10