工艺为脉冲水解+普通好氧(无填料),废水为印染洗布水等,进水COD较低,上周发氧池突然变白,之前二沉池出水比较浑浊,但好氧池还显正常,上周中好氧池突然变白,二沉池出水非常浑浊,水显白色,带一点点黄色。怀疑是活性污泥大量死亡。之间进水COD一直在300多,上周突然涨到5、600,PH值之间一直在8至9之间,上周突然降至6至7之间。进水量变化不大。不知道是不是水质变化的原因。另外,这种情况该解决呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • woodly1986
    woodly1986 沙发
    好着啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    2014-03-22 17:09:22

    回复 举报
    赞同0
  • boilet
    boilet 板凳
    之前一直进水COD低,导致生化系统低负荷运行,微生物自身氧化,活性污泥解体飘泥造成的二沉池浑浊。在生化系统这么脆弱的情况下,进水水质变化造成的冲击很容易使生化系统瘫痪。建议加大进水量,加大污泥回流,加大曝气量试试看情况有没有好转,如果不行,就要做一下镜检实验确定一下微生物生长状况,再决定是否需要重新接种污泥了。关于水处理的问题可以到环.保,通提问,以上分析希望对你有帮助。