0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
绿色建筑设计
返回版块4.25 万条内容 · 179 人订阅
阅读下一篇
花点血本,求真知本人最近在做湖北荆州一个办公楼设计,湖北有一个节能设计审查备案登记表,里头有一个其余部位说明,1.其中有外墙屋面热桥部位是否采取了技术措施,现有以下疑问,请朋友们特别是湖北地区的朋友帮忙解答,在下感激不尽:我是采用外保温(玻化微珠保温砂浆)设计,我理解外墙热桥部位指的是雨篷、空调板等,屋面热桥部位指的是女儿墙部位,在湖北夏热冬冷地区不知这些部位能否不做技术处理,看中南标10ZJ105里头雨篷板、空调板也有不做保温的大样(第31、32页),女儿墙有做保温处理(是采用20厚抹灰型的保温砂浆,与保温隔热型的传热系数不一样),见图集30页,不知这些热桥部位可以不做保温处理。2.有个外门,有门斗、旋转、中空、其他等选择项,能否解释一下什么意思。请有知道的朋友或者湖北设计院的朋友说一下,最好能提供湖北的一个实际项目的节能设计审查备案登记表,谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报