土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于PKPMJCCAD中对桩冲切板的计算。

关于PKPMJCCAD中对桩冲切板的计算。

发布于:2014-03-19 14:48:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于图片1中左边2根角桩的冲切,在剪力墙下方,理应没有冲切的问题吧?但PK结果显示此处安全系数为0.89,属于桩冲切板不安全,需加厚承台。各位大神怎么看?

关于图片2中,左边角桩处冲切安全系数正好为1.0,筏板厚度为1950mm,才正好通过冲切计算。但实际楼主取筏板厚度为:1500mm,进行手算(《桩基》5.9.8),对比PK结果中的桩冲切力,结果满足要求。各位大神指导下什么原因?

PKPM桩冲切板2.jpg


PKPM桩冲切板.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 夜不语2000
    夜不语2000 沙发
    这个冲切计算PKPM时按照桩的承载力特征值的1.25倍计算的,不是荷载基本组合反力的设计值。
    2017-01-18 17:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • 有个爱人丿京

    PKPM疑难解惑
    2016-10-20 19:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多