关于制冷剂和冷冻油加注量的问题

发布于:2014-03-19 14:13:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问大家在做冷库制冷系统预算的时候,对于氟利昂系统来说,制冷剂充注量都是如何计算的?冷冻油的加注量又是如何计算的?

  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。有储液器的系统,加注量以储液器总容量的60~70%为准;也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准;也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
    冷冻油就以压缩机的加注量为准了,压缩机的《说明书》或者铭牌上都有标注的。
    2014-03-19 17:25:19

    回复 举报