有没人搞懂,图上的配电箱出来的DI为什么不是8根线(有的是4个DI,8根线),说具体点!

CCC.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ccwelcome11
    ccwelcome11 沙发


    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币
    2014-11-14 10:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • 彩虹勇士
    彩虹勇士 板凳
    1.一般情况下一台水泵的DI点分别是:运行状态(接触器的无源常开辅助触点取)、故障状态(热保护继电器的无源常开辅助触点取)、手/自动开关位置(转换开关的无源辅助触点取),每个DI点需要1根2芯线。
    2.配电箱DI点总数=水泵数X3
    3.这个图中一台水泵只取了2个DI点。