土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教!电容柜和转换开关问题!!
如题,电容柜装有无功补偿控制器,还有一个万能转换开关,请问怎样接线?控制器怎样接转换开关,才能达到控制器手动才能用那个转换开关进行电容切换,控制器自动的时候转换开关不能用,谢谢了!

全部回答(10 )

  • lsc19590714
    转换扭子开关应有三种功能。1、扭子开关面左转挡,应是自动控制方式,电容器的投切依靠控制器来执行。控制器的信号来自主母排的CT电流值。2、扭子开关面中档,应是停用检修位置。此时自动、手动皆无动作。3、扭子开关面右转挡,应是手动人为操控电容器组的投切工作。再顺时针旋转为第二组电容器投入,以此类推。逆时针旋转应是人为操控切除电容器组的运行。具体控制方法是交流接触器的线圈。
    2014-04-27 08:47:27 来自 PC 评论 举报
  • 一粟沧海
    装换开关一般都要的,控制器坏了怎么办?
    2017-02-28 10:07:28 来自 PC 评论 举报