35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • downloader99
    downloader99 沙发
    正常来说YJV的35平方,125A开关是可以的。:D
    2014-04-13 22:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • yanglong12
    yanglong12 板凳
    多方面考虑,还是不够的,安全起见,还是换50的吧?
    2014-04-13 20:58:13