土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 回填500高地台,楼板是否能承重
客厅与卧室一共25平米.

现在制作一个500高的地台.

地台里面回填9立炉灰渣子

请问楼板是否能承重(是3楼 楼下是商品房)

楼体是 框架结构

全部回答(3 )

  • shangguanjieok
    结构设计是不会富余这么多荷载的。
    2014-03-27 16:24:27 来自 PC 评论 举报
  • 高处能胜寒
    炉渣砼容重应该大约是普通砼容重的一半,500厚,相当于250厚的砼板,即增加附加恒载6.25KN/m^2,非常不安全。请慎重!!
    2014-03-24 18:46:24 来自 PC 评论 举报