土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有一个我自己比较模糊的问题请教大家

有一个我自己比较模糊的问题请教大家

发布于:2014-03-18 16:43:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上规定二级负荷宜由两回线路供电,我想知道对于一个二级负荷的低压用电设备这个两回线路是指高压电源进线的两回线路还是只要从变压器引两回线路到末端切换即可?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 恶魔的脚印
    实际上很多地标项目,排污泵作为二级负荷,全部是末端双切,所以这个双电源还是指的低压电源
    2014-03-19 16:35:19

    回复 举报
    赞同0
  • god_protege
    god_protege 板凳
    负荷级别的几路电源是对电源端,不是末端。
    二级负荷末端不需两路切换,一级负荷也不需要,特级也不需要,除非是消防。
    2014-03-19 15:52:19

    回复 举报
    赞同0